怎样根据全厂电机总功率计算变压器大小?

1.电动机起动电流Iq≈2~7额定电流,GB12325-90规定10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%,GB-T-3811-2008起重机设计规范7.2.1.2规定电压波动不得超过额定值的±10%。

2.单台电动机直接启动场合降压变压器容量的选择:

四极或二极鼠笼电机拖动风机一般直接启动,启动电流为额定电流的六倍,当电网电压下降15%时——注意已经超过了最大±10%的标准,则变压器次级容量=√3*380*(1-15)%Iq/1000*cosφ=1.732*323Iq/850=0.66Iq,变压器的平均功耗为7.5%,所以变压器的容量=(1+0.075)*变压器次级容量=1.075*0.66Iq=1.075*0.66*5~7电动机额定电流,当取近似值时,变压器的容量≈8.5电动机额定功率。

3.数(N)台相同电动机同时直接启动场合降压变压器容量的选择:

变压器的容量=1.075*N*每台电动机占用变压器次级容量=N(1.075*0.66)Iq=0.71*N*Iq,通常可取Iq,=12电动机额定功率(KW数),于是变压器的容量≈8.5*N*电动机额定功率。按此原理,数台电动机功率不同时,可以分别计算,然后相加;不同时启动时,按同时启动电动机计算,再加上正常运行的电动机,求得两类电动机所占用变压器次级容量,再计算出变压器的容量。

4.单台电动机采用变频器启动场合降压变压器容量的选择:

与2項相比只是启动电流控制在额定电流的2倍,于是变压器的容量=(1+0.075)*变压器次级容量=1.075*0.66Iq=2.838电动机额定功率,即变压器的容量≈2.8电动机额定功率。

5.同理,数(N)台相同电动机采用变频器同时启动场合降压变压器容量的选择:

变压器的容量≈2.8N单台电动机额定功率。按此原理,数台电动机功率不同时,可以分别计算,然后相加。