4. 负荷控制与负荷管理 调度自动化系统的主要任务是安全经济发电,而对于负荷的管理和控制则是配电自动化系统的主要目的。随着电力系统的发展,以往那种以限电为主要目的的负荷控制系统已经不适应于当前形势。因为电力的供求不平衡关系已倒置,现在的问题是如何将电用好,最大限度地满足用户需要。 因此,传统的负荷控制系统应该向负荷管理层次上发展,成为配电管理系统的一部分。许多电力局都有一套负控系统,如何在新上的配电自动化系统中利用负控系统的资源以及如何将负控功能升级为负荷管理功能,是一个十分有意义的课题。 原有负控系统的硬件设备可与新的配电自动化系统有机地结合,信息共享。 5. 通信方案的选择 配电通信系统是配电自动化系统的一个重要环节,由于配电网终端节点数量巨大,给通信方案的选择带来困难。配电系统中可能涉及的通信方式有有线、无线、光纤、载波等。对于通信方式的选择应该根据用户的具体情况选择一种性能价格比较高的方式。 有线方式有电话线和专线2种。电话线方式设备投资较低,可靠性和实时性也较低,由于电话线架设非常方便,广泛适用于实时性要求不高的配电终端。专线方式可靠性和实时性都很好,适合实时性要求较高的配电终端设备,缺点是需要架设专用通信线。 无线方式有普通电台和高速智能数传电台2种。普通电台已广泛用于负控系统,优点是投资少,缺点是可靠性较低,无委会对频点申请控制较严。高速智能数传电台通信速率高,频点可复用,支持X.25协议,具有路由选择功能和主动上报功能,适合于配电自动化系统,缺点是价格较高。 光纤通信方式有光端机方式和光接口板方式2种。光纤通信的主要优点是通信容量大、抗干扰能力强、损耗小。缺点是价格较高。光端机方式适合于容量大的站点,成本也较高。光接口板的方式将光电转换器直接置入配电终端口,并可以将多个配电终端设备信号经编码复用方式公用一对光纤,有效地降低了成本。另外,如果多模光缆能够满足配电系统的距离要求,选用多模光缆也比单模光缆通信成本低得多。因此,光纤通信方式在配电自动化通信系统中有着广泛的应用前景。 6. 开关设备与FTU的配合 开关设备是配网自动化的主体设备,它用于配电自动化的智能开关与传统的开关设备有很大的区别,传统开关设备的控制回路往往不能满足自动控制的需要。为了满足配电自动化所需的故障识别和隔离等功能,开关设备必须具备故障识别能力和控制能力。 用于配电自动化系统的开关有2类,一种是自动重合器,它本身具有故障电流的识别能力和操作顺序控制能力;另一种是与FTU一体化的智能负荷开关。 采用依靠重合器时序整定的方法实现馈线自动化功能,好处是不需要通信系统配合,但是对一次设备要求较高,冲击电流大,无法实现小电流接地系统故障的自动识别。 与FTU一体化的智能负荷开关,通过FTU采集故障信息,经通信与计算实现馈线自动化。其好处是对线路冲击小,适用于小电流接地方式,但需要通信系统与之配合。这种方式比较适合中国的实际情况。 满足配电自动化要求的FTU与负荷开关的接口要求是: (1)遥测采用三表法交流采样 1)计量CT(IA,IB,IC)3个; 2)保护CT(IA,IB,IC)3个; 3)PT(UA,UB,UC)3个。 (2)遥控接口 1)合闸:常开接点,驱动合闸110 V直流中间继电器; 2)分闸:常开接点,直接驱动分闸线圈; 3)开关失电,用电容器驱动分闸操作机构 。 (3)遥信状态 1)合闸; 2)分闸; 3)储能状态。 (4)电源 电源取自PT。 7. 相关系统的信息交换与系统集成 配电网在整个电力系统中的范围是中低压网及深入到其中的高压网,分界点在高压/中压变压器的高压侧,但不包括高压侧的断路器和隔离开关。配电网的保护控制系统分界点也相同。 由于配电网是一庞大复杂的系统,各种电力设备呈地理分布,对其应分层控制。同时从配电网的供电质量和运行费用来看,配电自动化又是一个统一的整体。 1)同上级调度自动化系统的接口; 2)同用电管理系统的接口; 3)同信息中心MIS的接口。 目前,配电系统自动化还没有统一的模式,但是,对配电系统自动化的实施必须考虑系统的整体性,注重系统的集成,有步骤、分阶段地实施,努力探索出一个适合于中国国情的配电自动化/配电管理系统。
|